奥托尼克斯温控器有四路和两路(以下地址是可以直接用在我们得PLC通讯库上 ,无需做转换)其中四路得设置温度地址:例如通道1:40001  通道2:41001  通道3:42001  通到4:43001
其中四路得当前温度地址:例如通道1:31001  通道2:31007 通道3:31013  通到4:31019(建议直接读20个字)
如果客户要求自整定功能 ,调机得时候利用通讯给个自整定信号:
四路得自整定地址:例如通到1:40101  通道2:41101  通道3:42101 通道4:43101
两路温控器自整定地址:通到1:40201  通道2:41201