请教各位老师,用H36-001S2与A3N  ETHERCAT通信,驱动器端要设置那些参数,按A4N的参数设置方法有问题,上电就以3600转的速度自启动。

154

主题

246

帖子

3610

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3610
发表于 2024-7-15 08:45:03 | 显示全部楼层
P01=15,P58设置和EtherCAT主站通讯周期一致即可,映射的参数按照默认那些就够了

2

主题

4

帖子

50

积分

注册会员

Rank: 1

积分
50
 楼主| 发表于 2024-7-16 21:24:47 | 显示全部楼层
谢谢,设置了这两参数写入PLC后,电机还是以3600转的速度上电就转,然后报ERR09错误,不管PLC有没写入程序,又是何解呢?

154

主题

246

帖子

3610

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3610
发表于 2024-7-17 10:33:20 | 显示全部楼层
hitachiwan 发表于 2024-7-16 21:24
谢谢,设置了这两参数写入PLC后,电机还是以3600转的速度上电就转,然后报ERR09错误,不管PLC有没写入程序, ...

你先恢复下出厂设置,然后再去设置说的那两个参数,设置后要记得保存重启才会生效(重启后看看设置的变过来没)还有问题可以加下微信cotrust2003