不同电流信号来源接到同一个电流输入模块,通道读数不准

[复制链接]

52

主题

58

帖子

705

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
705
发表于 2024-5-20 11:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同电流信号来源接到同一个电流输入模块,通道读数不准的问题
碰到某场合使用AIC-08,前几个通道接入是变送器的输出的电流信号,
紧接着接了一个变频器输出的0-20ma电流信号,
变频器所接通道读数不准(PLC读出来的数和万用表量出的电流不一致)的问题,
单独把变频器输出的0-20ma电流信号接到一个独立的模块正常;

解决办法是:把电流模块(AIC-08)接变送器通道的 负 和接变频器输出的0-20ma电流信号通道的   负 短接到一起,保持参考电平一致(等电势);
                    如果还是不行,把模块供电的  负极M  和  模块通道输入通道的   负极全部  一起短接,保持参考电平一致(等电势);