RT,  CTH3 C36_001S2 +A4N-B4015-M200 组态完成后,伺服使能成功,但是想要电机动作的时候,比如JOG+JOG-, 轴状态就变成errorstop。
求大神指导原因。

问过官方,伺服1号参数已经设置成CiA DSP_402控制模式。

2

主题

4

帖子

20

积分

游客

积分
20
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:56:06 | 显示全部楼层
UPUPUPUPUPUPUPUPUP

2

主题

4

帖子

20

积分

游客

积分
20
 楼主| 发表于 2024-4-24 20:21:41 | 显示全部楼层
已解决。除了1号参数改15以外,还有P58的周期要改成和PLC设置的一样。

154

主题

246

帖子

3610

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3610
发表于 2024-4-25 09:04:57 | 显示全部楼层
你加下客户微信,然后把你软件组态界面整个界面图看看cotrust2003