合信论坛

快捷导航
查看: 3332|回复: 0

翠欧通过Ethercat与ECT从站模块通适配遇到的问题及解决方法

[复制链接]

10

主题

12

帖子

797

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
797
发表于 2023-10-7 10:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,有客户在使用翠欧运动控制器与CTH300的Ethercat从站模块做适配的时候,客户反应总是适配不成功,如图所示:

微信图片_20231007095021.png

主站会一直卡在初始化状态

排查问题时发现,翠欧有一些初始数据的高低字节与其他软件不同,手动更改之后,通讯终于正常了,如图所示:
企业微信截图_1690796162528.png
左边的是倍福的配置界面,右边的是翠欧的配置界面。其中8001和8101两组参数的高低字节不一致,我们把倍福当成标准模版,将翠欧的改成和倍福一样,就能解决此问题
企业微信截图_16907965928143.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-12-27 10:30 , Processed in 0.155304 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表