西门子1200与300PLC走PN通讯映射DB块导致PLC程序卡死问题处理

[复制链接]

7

主题

7

帖子

827

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
827
发表于 2023-9-4 12:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子1200与300PLC走PN通讯映射DB块有时会导致PLC程序卡死问题。
图片1.png
图片2.png
图片3.png
图片4.png
如上图所示,在博图上配置了一个128字节的DB映射,映射到PLC的DB14里,变量里配置了18个REAL类型的变量。PLC建立一个DB14,也配置了18个REAL类型的变量,当1200与PLC通讯成功后,此时PLC程序监控SM0.0一直显示OFF,程序不运行。
解决方法是将PLC中的DB块数据,增加两个字节的变量即可。
图片5.png
图片6.png