合信论坛

快捷导航
查看: 4817|回复: 0

简单轴控程序案例

[复制链接]

37

主题

38

帖子

3280

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3280
发表于 2023-7-25 14:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CPU:M226ES
使用软件:MagicWorks PLC V2.28
目的:通过plc_open库控制CPU脉冲输出,实现简单轴控。
步骤如下:
一. 创建项目,配置脉冲轴
1.创建项目
0.png

2.插入PLC站
0-1.png

3.进入‘硬件组态’
0-2.png

4.进入‘轴配置向导’
1.png
5.添加‘脉冲轴’
2.png

6.配置轴参数
3.png
坐标:
轴类型:可选择“直线轴”或“旋转轴”,对于丝杆类型的往复运行机构,由于其行程是有限,
需要知道其在丝杆行程范围内的绝对位置,此时选择“直线轴”较好;若是单方向运转类型的旋转
轴,采用线性模式容易出现位置计数溢出,从而计算错误,故选择“旋转轴”较好。
电机方向有效电平:可选择“低电平”或“高 电平”。
脉冲方向输出延时:可自由选择,
脉冲输出点及方向可自由组合配置,最多可配置10轴,方向点可选择

4.png
转换:
“转换”界面可根据提示设置纲量转换和速率变化类型。将上图中的“应用单元”设为 200,当程
序指令要求伺服运行 1 个单位时,齿轮端将会选择 1/200 ,伺服电机端会旋转 5*1/200,以此类推。按照实际机械结构设定对应参数(即电子齿轮比)之后,就可按照应用系统的运动距离物理单位输入距离命令,使参数控制直观易懂。

5.png
速度:
速度页面可设置电机的最大/最小速度、停止/启动速度以及最大和最小加/减速度。程序运行过程中,
若设定速度超过组态设置,库指令将报警。

6.png
限制:
勾选“正向限位”和“负向限位”可对正/负向输入进行修改设置,“有效电平”可选择“高电平”或 “低电平”;
勾选“软件限位”可对正/负向限位值进行修改设置;“错误和限位响应”的“停止模式”可选“立即停止”或“减速停止”。

7.png
回原:
回原页面可对轴的回原模式进行配置,此配置仅脉冲轴支持,选择下拉选项可查看回原模式,共有 17
种回原模式可选。

7.配置完成后,单击确定,并切换回‘项目管理器’界面
12.png
二.在主程序中调用plc_open库进行编程
1.插入所需库指令
13.png 17.png 18.png

2.定义符号
14.png 15.png

3.编写程序

使能指令,对轴进行使能
19.png
Enable设为TRUE则进入可运行状态,设为FALSE则解除可运
行状态。

点动指令,控制轴正反转
20.png
按照前面硬件组态配置:触发MC_MoveJog  Q0.0会按照目标速度发脉冲,正转时Q0.1为TRUE。
如果Vel=40,则速度为1圈/秒、如果Vel=200,则速度为5圈/秒。

读取轴状态,方便运行中随时监控
9.png 16.png


错误代码:
10.png
11.png



简单轴控程序案例.doc

1.44 MB, 下载次数: 1629

简单轴控程序案例.rar

11.92 KB, 下载次数: 1536

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-25 13:29 , Processed in 0.093514 second(s), 24 queries .