本例中使用网络写(NETW)和网络读(NETR)为例
主站、从站波特率和站号设置,都在系统块设置
注意:1.从站站号要和程序里面一致,
2.波特率要主从站一致;
系统块.png
NETR/NETW指令格式如下
串口读写指令格式解析.png
控制程序如下:
一、设置串口为PPI主站:
串口启动PPI主站.png
二、写数据
串口写数据.png
三、读数据
串口读数据.png
注意:读写从站的数据地址可以不一样

其他方式实现多个PLC之间的PPI通讯:使用“NETR/NETW-PPI指令向导”实现