CTH300 C37与A4N ethercat通信, 在设置5比1的减速比量纲,360度旋转轴,当A4N伺服坐标溢出后,重新上电使能后位置坐标会发生改变。
伺服坐标溢出后位置
ed6387e367b390c5c9d7575d23865f8.jpg
重新上电使能后位置
9eac95b93c16bee0fd4f0b47d4c8bc6.jpg
现使用SMC3_PersistPosition指令,重新测试

添加smc3_persistposition指令后在持久变量引脚(persistentdata)选中retain、persistent(断电保持变量)
图片3.jpg
在APPlication下添加持续变量
图片2.jpg
重新编译后在持续变量中添加所有实例路径
图片1.jpg
触发该指令伺服溢出位置
69361cff14b5e8d7b806b1608f85673.jpg
重新上电使能后位置
7633f4a4fd58c93fae0d982ca0e145e.jpg
在使用SMC3_PersistPosition指令后,A4N伺服坐标溢出后的位置与重新上电使能后的坐标相同。
总结:cth300_c系列,使用SMC3_PersistPosition指令,可解决伺服位置坐标溢出,重新上电使能后位置改变的问题。