CTH300-H系列PLC支持Profinet从站功能,在与PN主站进行PN通讯时,可以直接将PLC的I/Q/M/SM/DB/V内存区域映射到PN主站的I/Q存储区域,如果需要和主站的DB内存进行数据交互,可以通过下述方式,将Profinet IO通讯中的I点送入DB,将DB送入Q点
1如何创建UDT
1.1新建UDT点击CPU菜单下,PLC数据类型中的“添加新数据类型”按钮,如下图所示
3-01.jpg
1.2. 在弹出页面可以添加需要的变量、类型、起始值、注释等,如下图所示
3-02.jpg

1.3. 在上图红框处右键属性常规,可以修改该数据类型的名称,如下图所示
3-03.jpg
2建立I点和Q点两个UDT,元素变量类型及排布设置参照通讯对象
3-12.jpg
3-13.jpg
3PLC变量表和DB块使用UDT
3.1PLC变量表中使用上图定义的UDT
3-14.jpg
3.2DB块中使用的UDT类型定义变量
3-15.jpg
4写MOVE程序传递
3-16.jpg