发表于 2022-8-16 11:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用CTH300-C系列PLC与伺服进行EtherCAT通讯时,有时候会遇到丢失同步错误,首先同步丢失有两种可能:一是连续丢包,二是ethercat任务超了,这边说下如果通过软件判断是不是伺服连续丢包导致的同步丢失
1.首先在电脑上开启Telnet服务器和客户端
111.png

2.运行CMD命令,输入Telnet+PLC的IP地址,如(telnet 192.168.0.2)
1.png
3.输入回车后需要用root用户名加密码进行登录(此步需要联系技术支持)
1111.png
4.输入ifconfig,然后回车,查看eth1对应的RX和TX值是差值否一致即可,如果一直变大说明是有问题的
00.png