目的:用于将日期和时间从 HMI 设备传送到控制器
操作步骤:
HMI:1.建立连接,激活用于“每个连接”的区域指针:“日期/时间”和“作业邮箱”并关联变量地址,"作业邮箱"可选采集周期
1.png


2.添加所需变量,关联读PLC时钟的变量地址
2.png

3.组态画面
3.png


PLC:1.“日期/时间”域与PLC读写时钟的数据排序不同
HMI.png PLC.png


PLC写时钟之前需要先排序,再写入时钟
4.png


2.“作业邮箱”需写41才能将HMI时间传送到PLC,"作业邮箱"可设置采集周期,一周期后自动复位为0
6.png

为方便查看PLC时间,将PLC时钟读取并组态显示到HMI
5.png HMI时钟写入PLC.rar (139.3 KB, 下载次数: 1495)