合信论坛

快捷导航
查看: 6998|回复: 0

触摸屏远程的注意事项

[复制链接]

7

主题

8

帖子

224

积分

中级会员

Rank: 2

积分
224
发表于 2021-6-18 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏实现上网有两种方式
1.热点模式:通过有线的方式将触摸屏接到外网中
2.客户端模式:搭配合信WIFI模块实现触摸屏的无线上网
需要注意的是:RJ45的IP 跟WIFI的IP 需要在不同的网段   也可以直接选择动态IP
需要注意的是这里的触摸屏远程不是指的是远程上下载触摸屏工程,而是对屏所连接的疮口PLC进行远程编程功能,也可以进行监控
所以就需要让触摸屏连上网。具体步骤如下
1.热点模式
1623812380(1).png 选AP模式
2.加入群组
1623812508(1).png
3用网线接入到无线网中


第二种:客户端模式(就需要配合WIFI模块)
第一步也是一样配置,要选择客户端模式,动态获取方式
第二部加入群组也是一样
第三部重启触摸屏
第四部 连接WIFI
1623978271(1).png
触摸屏连上网之后就可以在MICO的群组上可以显示设备在线。就可以对设备进行授权,操作了
1623976834(1).png 1623976903(1).png
比如如果要求对触摸屏后面连接的PLC进行远程编程的话就需要开启远程编程功能
1623977887(1).png 1623978096(1).png
这里相当于触摸屏充当一个网关,具体还有一些应用,一些WIFI触摸屏的应用场景可以结合HMI说明书的这个章节
1623979647(1).png
具体也可以结合合信官网的CP6453的说明书和MICO的说明书。
(要注意触摸屏现在还不支持广域网内对触摸屏进行远程工程的上下载,但可以支持局域网内无线上下载触摸屏工程)


1623977041(1).png