合信论坛

快捷导航
查看: 8496|回复: 6

200smart通过modbus TCP连接合信HMI,mico不能同时显示

[复制链接]

5

主题

10

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 1

积分
69
发表于 2020-7-23 21:57:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
200smart通过modbus TCP连接合信HMI,mico不能同时显示,也就是说要想mico显示正常,通讯正常,触摸屏就要到设置界面。要触摸屏显示正常就要退出mico。什么问题?用的是smart v2.4自带的server

154

主题

246

帖子

3576

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3576
发表于 2020-7-24 09:21:07 | 显示全部楼层
4d4cf250-ccdb-4854-aa03-27ebee5288da.png 您的这个问题可以看下图片中的解释,这个应该是西门子PLC这边的限制,同一时刻只能有一个请求被激活

5

主题

10

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 1

积分
69
 楼主| 发表于 2020-7-24 12:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
yanxinyue 发表于 2020-7-24 09:21
您的这个问题可以看下图片中的解释,这个应该是西门子PLC这边的限制,同一时刻只能有一个请求被激活
...

我是这么理解的,合信的触摸屏把plc的数据采集起来,再发送给mico,不管是手机版还是电脑版设备连接是触摸屏,不是plc。如果是直接连plc,那我们就不用合信的触摸屏,直接用mico就可以连接到手机了。不知道这样理解对不对

154

主题

246

帖子

3576

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3576
发表于 2020-7-24 14:30:52 | 显示全部楼层
13545834974 发表于 2020-7-24 12:42
我是这么理解的,合信的触摸屏把plc的数据采集起来,再发送给mico,不管是手机版还是电脑版设备连接是触 ...

这边你是用的第三方的PLC,要让他的PLC数据可以远程监控,就要通过我们的屏实现这个远程功能,如果你用我们的以太网PLC就直接用PLC接入网络就行,就可以直接连接到MICO上去,不需要再配触摸屏的,你可以把触摸屏当成西门子PLC和我们服务器对接的一个载体,有他才可以让西门子的PLC跟我们的MICO连接起来。

5

主题

10

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 1

积分
69
 楼主| 发表于 2020-7-24 14:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
yanxinyue 发表于 2020-7-24 14:30
这边你是用的第三方的PLC,要让他的PLC数据可以远程监控,就要通过我们的屏实现这个远程功能,如果你用我 ...

你把我的两个问题连在一起解答一下,可以么

5

主题

10

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 1

积分
69
 楼主| 发表于 2020-7-24 22:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
@yanxinyue 你能不能出来说句话,你要是这样弄好像合信没有人一样

154

主题

246

帖子

3576

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3576
发表于 2020-7-27 09:00:45 | 显示全部楼层
13545834974 发表于 2020-7-24 22:27
@yanxinyue 你能不能出来说句话,你要是这样弄好像合信没有人一样

您好,他是屏相当于一个PLC和MICO之间进行数据传输的通道而不是说PLC先把数据传到屏上,屏再给到MICO
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-1 08:08 , Processed in 0.113225 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表