合信论坛

快捷导航
查看: 10196|回复: 0

高速计数器HSC清零

[复制链接]

62

主题

68

帖子

771

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
771
发表于 2020-7-20 22:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例以HSC0,模式0为例
1,根据HSC的控制字SMB37,必须设置成允许更新当前值,即SM37.6为1,控制字详细说明如下
HSC0.png
2,用向导做一个HSC0初始化程序
方法:在项目管理器下,菜单“工具\HSC 指令向导”或用目录树下向导里的“HSC向导”
HSC向导.png
注:HSC初始化用沿触发一次即可,不要一直触发
向导程序.png
3,给SMD38写0,再触发一下HSC指令,即实现清零HSC0
清零.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册