注:以下接线方式适用于CTSC200和CTH200模块
一、231-5HF32第6(G+、G-)第7(H+、H—)通道配置成电流输入时,

2线电流接法如下,以第6通道((G+、G-))为例
     ①、24V电源正极接入2线传感器或变送器的正极,
     ②、2线传感器或变送器负极接到5HF模块的G+,
     ③、5HF模块的G—接到24V电源的负极(0V)。
5HF.png

二、231-1HF32和231-7HF32的8个通道(A至H),

2线电流接法如下,以第一通道(A+、A—)为例
     ①、24V电源正极接入2线传感器或变送器的正极,
     ②、2线传感器或变送器负极接到1HF或7HF模块的A+,
     ③、1HF或7HF模块的A—接到24V电源的负极(0V)。

1HF_7HF.png

三、231-0HC32的4个通道(A至D)中或231-07ND32第3(RC、C+、G-)第4(RD、D+、D—)通道接人电流输入信号时,

2线电流接法如下以,以第三通道(RC、C+、C—)为例
     ①、短接模块的RC和C+,
     ②、24V电源正极接入2线传感器或变送器的正极,
     ③、2线传感器或变送器负极接到模块的C+,
     ④、模块的C—接到24V电源的负极(0V)。

0HC_7ND.png