一、Modbus Poll软件使用说明: PLC做从站,Modbus Poll做主站进行通讯测试: 1、PLC端建立MODBUS从站程序,如下图:从站地址3、波特率9600、无校验;VW100-VW110数据变化,Q0.0-Q0.7循环通断,程序见附件。
2、Modbus Poll软件设置:“Setup”---“Poll Definition”设置从站地址3,如下图所示:
3、Modbus Poll软件设置:“Connection”---“Connection F3”设置通讯方式:RTU、波特率9600、电脑COM口等参数,点击OK确定。
4、地址40051即VW100数据在变化证明通讯成功,如下图。
二、Modbus Slave软件使用说明:PLC做主站,Modbus Slave做从站进行通讯测试: 1、PLC端建立MODBUS主站程序,如下图,设置:波特率9600、无校验;读从站地址3,QB0至主站VB110,读从站地址3,VW100-VW110至 VW200-VW210 ,程序见附件。
2、Modbus Slave软件设置:“Setup”---“Poll Definition”设置从站地址3,如下图所示: 3、Modbus Poll软件设置:“Connection”---“Connection F3”设置通讯方式:RTU、波特率9600、电脑COM口等参数,点击OK确定。
|