合信论坛

快捷导航
查看: 7534|回复: 2

C37后接数字量模块在监视窗口状态与模块指示灯不一致问题

[复制链接]

154

主题

246

帖子

3554

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3554
发表于 2018-12-20 17:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yanxinyue 于 2018-12-20 17:52 编辑

C37后接了一个数字亮输入模块DIT16和一个数字量输出模块DQT16,在监视窗口显示数字亮输出模块对应点为TRUE,但是对应指示灯并不亮,数字量输入模块的输入点指示灯亮但是监视窗口状态为FALSE,模块都有接24V电,这个是什么原因?
企业微信截图_15452702786814.png

154

主题

246

帖子

3554

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3554
 楼主| 发表于 2018-12-20 17:47:57 | 显示全部楼层
需要将监视窗口的总是更新变量勾选上才可以,不然监视窗口与模块的状态不会更新

62

主题

68

帖子

755

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
755
发表于 2018-12-21 08:56:40 | 显示全部楼层
数字量输出模块输出公共电源必须接的,不然指示灯不亮,输出也没有电源输出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-10-18 19:23 , Processed in 0.106324 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表