合信论坛

快捷导航
查看: 288|回复: 0

当PLC与两个SCADA连接只能显示其中一个

[复制链接]

24

主题

24

帖子

726

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
726
发表于 2026-3-31 16:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:PLC同时连了CTG触摸屏与两个SCADA,其中一个SCADA连上时另外一个会断开。原因:检查了IP并无冲突,连接数也没有超,两个SCADA版本不一致导致,一个SCADA为4.0.0,一个为4.0.1,将两个都换为4.0.1版本解决



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2026-6-14 22:14 , Processed in 0.021481 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表