使用仪表XK3101电子称重仪表
仪表参数表设置
波特率   F3.1=3    9600波特率参数发送方式   F3.2=1  连续发送
站地址   F3.2=2
数据类型F3.4=0   传送重量数据

PLC通讯参数设置 8-N-1     9600  波特率
注意事项  使用03功能码最多一次读取2个连续内部地址
使用16功能码最多一次写入连续两个内部地址
所以PLC读取或者写入时需要注意count处所填写的个数不要超过2
测试遇到的问题
仪表校准称时 会报E2的错误   是因为厂家出厂会带一个标定头,需要插上才行
或者将串口线的7和8号引脚短接一下就可以进行正常校准了