合信EM277B在博图组态无法分配I/O地址的原因

[复制链接]

23

主题

25

帖子

1146

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1146
发表于 2024-12-31 14:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户使用合信EM277B在博图组态遇到无法分配EM277B后面所挂模块的地址,如下图所示:
3.png

下面讲一下EM277B在博图中组态的步骤:
1、首先导入EDS文件
1.png 2.png
2、组态现实使用的西门子PLC,

3、组态我们的EM277B,快捷的找到我们已经安装的EM277B 的设备所在位置
(硬件目录----其他现场设备------PROFIBUS DP------IO-----CO-TRUST----TDF----co-trust-------EM277B)
4.png
4、组态EM277B后面实际挂的模块,此时发现是无法分配IO地址的


5、在网络视图里将EM277B分配相应的PROFIBUS DP网络,再点击进入EM2227B就可以分配地址了,实际分配好网络后系统会自动分配地址
5.png 6.png
6、将程序下载至西门子PLC