1、导入摩通伺服的XML文件。

1

1

2、组态伺服驱动
3、根据伺服所带的轴数以及所需要的轴模式在驱动器的模块进行组态。(本案例第一个驱动器为两轴,第二个驱动器为一轴,组态轴控CSP模式)

2

2

4、进行轴配置组态:

3

3

5、配置轴组态的IO映射:
取消自动映射,根据PDO的IO进行对应的IO映射

4

4

5

5



23

主题

27

帖子

492

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
492
 楼主| 发表于 2024-9-29 09:14:50 | 显示全部楼层
目前H300系列PLC V2.89固件暂时不支持带多个伺服多轴走CSP/CSV/CST这个模式。如果需要可联系公司使用测试版固件。