合信论坛

快捷导航
查看: 2310|回复: 0

巧用十六进制对PLC实时时钟进行读写

[复制链接]

23

主题

27

帖子

492

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
492
发表于 2024-3-30 12:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC的实时时钟读写指令(READ_RTC、SET_RTC)所操作的数据均为单字节长度的BCD格式编码(如图1),与人们惯用的十进制格式并不相同。若用十进制表示则需要将BCD码进行转码。 0.jpg (图1)

BCD码是使用4位二进制码表示0-9的一种功能码,而1位十六进制数刚好同样是4位二进制数,切在0-9范围内,BCD码与十六进制表示相同,而十进制与十六进制数显示相同。
因此在数据的显示方面,可以直接用16进制来显示BCD码所表示的数值,进而省去了数据格式转换的环节,既满数据格式又满足了人们看数据显示的习惯(如下图所示),很大程度的提供了方便。
6.jpg 4.jpg

3

3

1

1

读写时钟.zip (307.09 KB, 下载次数: 917)

2

2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-12-27 00:05 , Processed in 0.138029 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表