合信论坛

快捷导航
查看: 3053|回复: 0

合信HMI脚本形参使用分享

[复制链接]

10

主题

10

帖子

1006

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1006
发表于 2023-7-6 15:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 严新龙 于 2023-7-6 15:36 编辑

在使用合信HMI脚本编辑的脚本形参,并将其应用到某个触发事件时,脚本形参是无法向外输出到实际变量的,在编程使用时需要注意。

例如以下脚本,建立了value和mode两个形参,当mode==不同值时,value输出对应值;再将这个脚本关联到按钮事件上,value和mode也关联到实际变量。
这样做并不能实现脚本的功能:更改mode并执行脚本,value无法输出值到对应的实际变量中。

脚本1:
1.png

按钮事件关联脚本1,形参关联实际变量
5.png

按下按钮后,value没有输出给变量3
3.png



如果需要实现这样的功能,需要把上面的value更换为实际变量
脚本2:直接输出到变量3
2.png

按钮事件关联脚本2,value可以不用关联变量
6.png

按下按钮,变量3的值被输出
4.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-25 16:46 , Processed in 0.093580 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表