合信论坛

快捷导航
查看: 3644|回复: 0

文本屏的通讯

[复制链接]

4

主题

4

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 1

积分
126
发表于 2022-11-7 09:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 DLL 于 2022-11-7 14:03 编辑

用文本屏进入到诊断菜单界面(摁2次esc键)--td4s设置(根绝文本屏的型号)
1.cpu地址和波特率要与plc软件系统快里的地址保持一致
td4s  cpu地址和波特率.png

2.参数块地址设置在向导(plc软件--工具--文本显示向导)生成的最后一步,也就是选择向导地址范围的第一个地址就是参数快地址。参数快地址在文本屏里也需要保持一致
选择.png

若选择否则,则参数快地址为191

选择否.png

若选择是,则参数快地址为191或者0
选择是.png


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-25 16:41 , Processed in 0.082374 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表