两台CTH3-C用socket连接,服务器或客户端接受收据后被清空

[复制链接]

1

主题

1

帖子

55

积分

注册会员

Rank: 1

积分
55
发表于 2022-8-17 11:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
右边服务器写值,左边客户端接受正常,但是客户端写值“777”,服务器接收后值清空(在服务器read_buf写了数据,然后客户端写值过来就清空了)
3bbd1c491b863079bd645a4aecb44a4.jpg
原因是服务器发送的数据长度大小是81,客户端接收的数据长度大小是400就可以接收完全,但是反过来客户端发送是400大小,服务器接收的只有81,所以接收不完全就不正常了

5b22188ff0dfe2de755b67375ad669e.jpg
我现在两边都设置成一样的就OK了