200smart通过tcp连接HMI后,V区寻址

[复制链接]

5

主题

10

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 1

积分
69
发表于 2020-7-21 20:19:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
200smart连接HMI后vd.vw.都能显示,说明这个寻址没有问题,现在的问题是v这种不明白怎么寻址,也就是像M1.0/M1.1这样的地址怎么计算

154

主题

246

帖子

3576

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3576
发表于 2020-7-22 11:05:05 | 显示全部楼层
modbusTCP协议是没有M区的,只有I   Q    AIW    V这几个区域是可以被访问的

5

主题

10

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 1

积分
69
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
yanxinyue 发表于 2020-7-22 11:05
modbusTCP协议是没有M区的,只有I   Q    AIW    V这几个区域是可以被访问的

比如VD100/VW100/VB100/V100.0  其中VW100对应地址是40001,那么V100.0对应地址是多少?

154

主题

246

帖子

3576

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3576
发表于 2020-7-23 09:27:34 | 显示全部楼层
13545834974 发表于 2020-7-22 14:00
比如VD100/VW100/VB100/V100.0  其中VW100对应地址是40001,那么V100.0对应地址是多少? ...

VW是一个字,包含16个位,如果你对应的是40001,那其中的每个位就是对应到40001.1~40001.16