合信论坛

快捷导航
查看: 9841|回复: 3

CPU124XP 114-1AD20-0620 模拟量输入能改为单极性的吗?

[复制链接]

6

主题

9

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 1

积分
62
发表于 2020-5-18 13:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU124XP 114-1AD20-0620  模拟量输入能改为单极性的吗?

14

主题

27

帖子

1175

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1175
发表于 2020-5-18 14:00:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 徐展鸿 于 2020-5-18 17:12 编辑

PLC上没有像模块一样有拨码设置的,但是你程序上可以转换。
如果你外部输入是0-10V这种那PLC这边不用做什么转换,你外部是-10到10的输入那你比较正值转换一下就可以了。
输入0-10对应单极性0-32000,-10~10V,对应双极性-32000~32000

6

主题

9

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 1

积分
62
 楼主| 发表于 2020-5-18 15:01:27 | 显示全部楼层
徐展鸿 发表于 2020-5-18 14:00
PLC上没有像模块一样有拨码设置的,但是你程序上可以转换。
如果你外部输入是0-10V这种那PLC这边不用做什么 ...

5V电压输入到 AIW0 ,读到的数值是15884,不是16000,这个偏差正常吗?
微信图片_20200518145819.png

14

主题

27

帖子

1175

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1175
发表于 2020-5-18 17:51:25 | 显示全部楼层
xueqianqiu121 发表于 2020-5-18 15:01
5V电压输入到 AIW0 ,读到的数值是15884,不是16000,这个偏差正常吗?

PLC——12位精度这个值比较正常的,你应该这个通道存在干扰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-26 02:21 , Processed in 0.120624 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表