duanfeifei 发表于 2022-8-16 11:53:49

CTH300使用U盘做数据记录并进行查看

打开PLC软件并新建程序,找到向导在里面选择数据记录向导如下图所示:(先确保程序无误否则PLC编译会报错)
进入数据记录向导界面


若勾选上载完成后清除记录的数据,当进行在线查看数据记录后或直接拔出U盘时,当前的数据记录会被清除。
本次设置的数据域最大个数为1000(向导默认为1000)本次数据记录定义大小为16个字节1000X16=16000<1M1M=1024X1024=1048576配置完成后,在程序编程中调用此指令库报错时,1.检查U盘是否为FAT32;            2.查看下载界面是否勾选上数据记录;            3.断电后重新插U盘后上电测试。在数据管理器界面对向导进行下载
方法一:在线查看,U盘插在PLC上通过PLC软件直接查看;导出的文件为SCV文件。方法二:将U盘拔出插在电脑上,创建一个新项目,点击PLC找到在线查看数据记录(此方法配置向导时不能勾选上载完成后清除记录的数据)查看方式是系统自己识别的









页: [1]