13545834974 发表于 2020-7-21 20:19:52

200smart通过tcp连接HMI后,V区寻址

200smart连接HMI后vd.vw.都能显示,说明这个寻址没有问题,现在的问题是v这种不明白怎么寻址,也就是像M1.0/M1.1这样的地址怎么计算

yanxinyue 发表于 2020-7-22 11:05:05

modbusTCP协议是没有M区的,只有I   Q    AIW    V这几个区域是可以被访问的

13545834974 发表于 2020-7-22 14:00:52

yanxinyue 发表于 2020-7-22 11:05
modbusTCP协议是没有M区的,只有I   Q    AIW    V这几个区域是可以被访问的

比如VD100/VW100/VB100/V100.0其中VW100对应地址是40001,那么V100.0对应地址是多少?

yanxinyue 发表于 2020-7-23 09:27:34

13545834974 发表于 2020-7-22 14:00
比如VD100/VW100/VB100/V100.0其中VW100对应地址是40001,那么V100.0对应地址是多少? ...

VW是一个字,包含16个位,如果你对应的是40001,那其中的每个位就是对应到40001.1~40001.16