徐展鸿 发表于 2020-3-13 10:54:30

合信PLC与西门子V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9软件通信

本帖最后由 徐展鸿 于 2020-3-16 14:24 编辑

与西门子V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9软件通信注意事项:
1.点击通信——点击设置PG/PC接口——选择协议(Micro/WIN   -->PC/PPI cable.PPI.1


2.点击属性——PPI——分配地址/波特率(注意多主站网络和高级PPI不要勾选上)
点击——本地连接——分配串口
(注意合信的PLC在该软件里面可以用西门子的串口电缆连接)

3.在通信界面双击刷新PLC
(注意:因为有些PLC是有两个通信串口的,当更换了串口以后注意远程IP是否更改)

注意要是连接不上PLC注意以下几点:
1.多主站网络和高级PPI不要勾选上
2.分配的串口是否正确
3.远程IP是否对应上,本地地址与远程地址注意不能一样
4.如果连接的是西门子USB口电缆如果是正版的线协议是选择PC Adapter
页: [1]
查看完整版本: 合信PLC与西门子V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9软件通信