关于合信200系列带网口PLC与西门子WINCC上位机MODEBUStcp通讯

本帖最后由 zhengwei578 于 2020-2-27 11:59 编辑


打开WINCC上位机编程软件新建项目

在变量管理器中右键点击变量管理,添加新的驱动程序,选择MODEBUS-tcp通讯协议

在建立好的驱动程序,右键点击添加链接通道,1个PLC建立一个链接通道
http://bbs.co-trust.com/forum.php?mod=image&aid=1079&size=300x300&key=30c2612f5fa6c716&nocache=yes&type=fixnone
然后右击链接通道进行参数设置

在参数设置画面中PLC类型选择如上图所示,服务器IP地址与PLC地址需要完全一致,端口和远程从站地址默认为502与255.
勾选字类型数据,因为MODbus的实际地址需要反转解码,所以需要勾选.设置完成后点击确认参数就设置完毕了.
下面介绍下有关实际地址对应关系:
http://bbs.co-trust.com/forum.php?mod=image&aid=1083&size=300x300&key=4ad08895a66bb170&nocache=yes&type=fixnonehttp://bbs.co-trust.com/forum.php?mod=image&aid=1084&size=300x300&key=d41b587209d21ae3&nocache=yes&type=fixnone


我们选择4x保持寄存器,VW0对应3x0,VW2对应3x1,3是因为软件原因选择4x最后结果会变为3x,WINCC中VW0对应的启始地址是40000而不是一般的40001.
VD4对应3x2,VD8对应3x4。
V0.0对应3x0.8
V0.7对应3x0.15
v1.0对应3x0.0
v1.7对应3x0.7