yanglianqi 发表于 2019-1-3 17:02:05

Modbus Poll软件使用说明及样例程

一、Modbus Poll软件使用说明:PLC做从站,Modbus Poll做主站进行通讯测试:1、PLC端建立MODBUS从站程序,如下图:从站地址3、波特率9600、无校验;VW100-VW110数据变化,Q0.0-Q0.7循环通断,程序见附件。
2、Modbus Poll软件设置:“Setup”---“Poll Definition”设置从站地址3,如下图所示:
3、Modbus Poll软件设置:“Connection”---“Connection F3”设置通讯方式:RTU、波特率9600、电脑COM口等参数,点击OK确定。
4、地址40051即VW100数据在变化证明通讯成功,如下图。

二、Modbus Slave软件使用说明:PLC做主站,Modbus Slave做从站进行通讯测试:1、PLC端建立MODBUS主站程序,如下图,设置:波特率9600、无校验;读从站地址3,QB0至主站VB110,读从站地址3,VW100-VW110至 VW200-VW210 ,程序见附件。
2、Modbus Slave软件设置:“Setup”---“Poll Definition”设置从站地址3,如下图所示: 3、Modbus Poll软件设置:“Connection”---“Connection F3”设置通讯方式:RTU、波特率9600、电脑COM口等参数,点击OK确定。

yanglianqi 发表于 2019-1-3 17:08:07

图片没复制好,附件里面有样例程序和软件使用说明,有需要的可以下载附件参考下

wutieyun 发表于 2019-1-4 10:35:18

刚好学习一下,刚好没用过。

牧羊人 发表于 2020-2-5 12:01:38

Modbus Poll 软件直接加上就好了。:D

yanglianqi 发表于 2020-2-26 10:54:28

牧羊人 发表于 2020-2-5 12:01
Modbus Poll 软件直接加上就好了。

多谢关注,有需要的话可以留下邮箱
页: [1]
查看完整版本: Modbus Poll软件使用说明及样例程